卫生间局部等电位实际施工方法,特别是农村中地面没有钢筋网的情况。?
请问如果卫生间地面没有钢筋网,应该怎么制作,做成什么样的,还有为什么有的人说如果卫生间本来没有地线的话,局部等电位不能接在外面的地线,也就不用接地了,但是如果卫生间拉了地线的话,它又必须跟卫生间的地线连接,外面的地线跟卫生间的地线不都是一样的吗?再者如果卫生间热水器外壳有了地线,热水器跟洗脸池水龙头也接了地线,这个局部等电位是不是就不用了,既然是等电位,那卫生间所有可以导电的连接之后,不接地的话应该也可以啊!就算220v,没有电压差那也不会触电啊!还有如果只是出水管加上各个电器外壳接地,地面没有搞钢筋网,这样会不会触电?求大神科普?
有好多年没做水电安装了。不过。卫生间的用电安全不要太依赖地线单一因素。最好是安装灵敏度在30毫安以下的漏电开关。接地可利用建筑内横梁处的钢筋。或者可以的话在一楼地面打入一根80厘米深左右的角铁做下简易接地。
2017-04-22
很久没上。想不到有人邀请我。
回答晚了报歉。
人触电的条件就是:有电流流过自己的身体,形成电压差。
所以比如我们如果穿着绝缘鞋,单手握住火线或零线,是不会导电的,这是因为电流没法流过身体,而如果我们的身体有另外部分碰着零线,那么电流就会从你身体流过,你就会触电,同理,如果你没穿绝缘鞋,身体跟大地接触,也会触电。
请问如果卫生间地面没有钢筋网,应该怎么制作,做成什么样的,
这里分情况吧,如果你卫生间本来就不涉及到任何用电的东西,那么等电位都不用做,如果有跟电相关的设备话,那么肯定要做,可以讲任何带电的的东西的接地线接至等电位,等电位再跟插座的地线,大楼的总等电位接地相连。
注意是大楼的总等电位接地,而不是防雷引下线、均压环等,因为防雷部分主要是为了防雷,而雷击的瞬时电压很大,所以接地防雷上面更不安全。
还有为什么有的人说如果卫生间本来没有地线的话,局部等电位不能接在外面的地线,也就不用接地了,但是如果卫生间拉了地线的话,它又必须跟卫生间的地线连接,外面的地线跟卫生间的地线不都是一样的吗?
不是很懂这个意思哈,局部等电位的意思是局部区域没有电位差,那么就不会形成触电。现在的插座肯定是都有接地线的,如果没有接地线那更加危险。
再者如果卫生间热水器外壳有了地线,热水器跟洗脸池水龙头也接了地线,这个局部等电位是不是就不用了,既然是等电位,那卫生间所有可以导电的连接之后,不接地的话应该也可以啊!就算220v,没有电压差那也不会触电啊!
电气上面都是讲的重复保险,保证生命安全。比如我们进户箱有漏电开关,一旦漏电肯定会跳闸,但即便如此,我们还是要加上接地线,就是为了防止万一开关坏了呢。同理,虽然你的设备接了地,但万一接地不牢或者生锈脱落呢?在施工的时候,整个电网都要求重复多次接地,就是为了安全。
这样做的目的就是一旦发生漏电,电流能够通过最近的接地流出,而不通过人体,不对人体造成伤害。
还有如果只是出水管加上各个电器外壳接地,地面没有搞钢筋网,这样会不会触电?求大神科普?
你说的出水管是热水器出水管还是卫生间里面的出水管?把所有的接地接于配电箱的接地,等电位再跟大楼的接地系统相连,肯定是非常保险的哈。
本人只是工地施工人员,对理论不是很懂,如有不足之处,请指教。
2017-04-20
在卫生间局部等电位的施工中,特别是在农村地面没有钢筋网的情况下,可以采取以下方法:

1. 使用接地线:选择合适的接地线,将其埋设在卫生间地面的周围,确保与混凝土接触良好。

2. 设置接地桩:如果周围环境允许,可将接地桩打入地下,确保接地系统的有效性。

3. 采取防潮措施:由于卫生间较潮湿,确保接地连接部分有良好的防水保护,避免因潮湿导致接地系统失效。

4. 安装等电位联结器:在卫生间的用电设备与接地系统之间使用等电位联结器,以确保设备在工作过程中与地面电位保持一致。

5. 检查接地电阻:施工完成后,使用专业的接地电阻测试仪器,检查接地电阻值,确保符合安全标准。

这种方法能有效保障卫生间的用电安全,尤其是在钢筋网不完善的情况下。
2024-07-26
不懂。
2017-04-24
相关问题
局部等电位端子箱尺寸
局部等电位端子箱的尺寸通常依赖于具体的设计需求和应用场景。一般来说,常见的尺寸有300mm x 300mm x 150mm、400mm x 400mm x 200mm等。但实际尺寸可能会有所不同,建议参考相关的产品标准或设计图纸,以确保与其他设备的兼容。可以考虑电缆的入线口数量、内部布线的空间以及安装环境的具体需求。有特定需求的情况下,建议咨询专业的电气工程师,以免后续安装和使用中出现问题。
卫生间局部等电位的铜排应该多厚
卫生间的局部等电位铜排的厚度通常应根据具体的设计标准和实际使用情况来确定。一般来说,铜排的厚度在3mm到5mm之间比较常见,但具体应参照相关的电气设计规范和标准。 首先,确保铜排的导电性能良好,以避免过热和电流损耗。其次,在安装时,要核实铜排的承载能力以及与其他设备的连接方式,确保安全和稳定。 最后,为了达到最佳的效果,建议咨询专业电气工程师,确保所有工作符合安全标准。
复合地板局部损坏可否只维修局部
复合地板的局部损坏是可以进行局部维修的,但具体情况要看损坏的程度和位置。如果只是小范围的划伤或破损,可以通过打磨和修复涂料来解决。但如果损坏严重,比如地板翘起或出现大的裂缝,可能需要更换整块地板。建议找专业的地板维修人员进行评估,以确定最合适的解决方案。在维修时,也要注意选择与原地板颜色和花纹相近的材料,以保持整体效果。
楼上漏水顶局部漏坏是修局部还是全部
处理楼上漏水的问题时,可以根据实际情况进行判断。如果漏水的区域较小,且漏水原因明确且可控,可以考虑只修复局部损坏的地方。这样可以节省时间和成本。 然而,如果漏水问题较为严重,例如水渗透到墙体内部,或者渗水面积较大,则建议进行全面检查和修复。这样可以避免未来再次漏水带来的麻烦。 首先,找出漏水的根本原因是关键,防止问题反复发生。其次,修复后要进行防水处理,确保不再漏水。最后,根据修复的情况选择适当的维修方案,保证整体墙面的美观和安全。
卫生间局部玻璃墙 卫生间只有3平米 局部玻璃墙能装修出视觉开阔的效果么
卫生间面积较小,局部使用玻璃墙是能够有效提升空间的视觉开阔感的。首先,玻璃墙可以在保持私密性的同时,增加空间的透光度,让光线更好地流通。其次,透明的表面可以减少视觉上的阻隔,使整个卫生间看起来更加宽敞。最后,建议在玻璃墙的设计上,可以结合一些简约风格或艺术感的元素,来提升整体的美观度。综上所述,合理利用局部玻璃墙是可行的,能够提升洗手间的整体效果。如果需要具体的装修建议,可以查阅齐家网获取更多灵感和案例。
质感涂料表面局部泛亮光,怎么办
如果质感涂料表面局部泛亮光,可能是因为涂料不均匀、涂刷方法不当或者产品本身的质量问题。以下是一些处理建议: 1. **重新打磨**:轻轻打磨泛亮光的部分,去除表面光泽,确保与周围区域平滑过渡。 2. **补涂**:选择相同的质感涂料,进行补涂处理,注意均匀涂刷,避免涂料堆积。 3. **检查施工条件**:确认施工环境是否符合涂刷要求,如温度、湿度等,适当调整。 4. **选择优质涂料**:如果问题反复出现,建议选用更高品质的涂料产品,改善涂层效果。 5. **专业处理**:如自己处理不当,可以考虑请专业人员进行修复。 通过以上方法,应该可以有效解决局部泛亮光的问题。如果需要更具体的建议,可以到齐家网的问答板块咨询专业人士。
卫生间局部漏水 ,怎么办
首先,你需要确定漏水的具体原因在哪里。常见的原因有水管接头松动、密封胶不严或者防水层损坏等。 其次,针对不同的漏水原因,采取不同的处理方法: 1. 如果是水管接头松动,可以尝试自己用扳手紧固水管接头,或者请专业的水电工进行处理。 2. 如果是密封胶老化或不严密,可以购买防水密封胶进行重新打胶,确保密封性能。 3. 如果是防水层损坏,那么需要重新做防水,需要请专业人员进行处理。 最后,平时注意保持卫生间干燥,及时清理积水,以防出现再次漏水的情况。
什么是局部辐射采暖
局部辐射采暖是一种通过辐射加热的方式将热量迅速传递到特定区域或物体的方法。与传统的对流采暖不同,局部辐射采暖主要依靠辐射热进行加热,通常使用的设备包括辐射采暖板、灯管等。 1. 这种采暖方式的优势在于其加热效率高,热量能够快速传递到人或物体上,使得室内舒适度迅速提升。 2. 适用场景较广,可以用于家庭、商业场所及工业环境中,尤其适合需要快速加热特定空间的场合。 3. 同时,局部辐射采暖的能耗较低,有助于节能环保。 总体来说,局部辐射采暖是一种高效、节能的采暖方式,适合多种使用场合。

装修要花多少钱?
10秒测算报价

装修总价
用户协议隐私协议
免费获取装修报价明细

沪ICP备13002314号-1 沪B2-20170342 组织机构代码证:66439109—1

中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码:1664391091 举报电话:400-660-7700

齐家网 版权所有Copyright © 2005-2025 www.jia.com All rights reserved